散热量的计算一般可根据经验估算和公式直接计算,太阳花牌散热器的散热量数据,是由国家空调设备质量监督检验中心及清华大学建筑物理环境检测中心,按GB/T13754-92检测而获得,并由公式计算得出:
Q=a(△T)nN(W)
其中: Q-散热量,W
N-散热器片数
△T-计算温差,△T= (Tin+Tout)/2-Troom
Tin-进水温度, Tout-回水温度, Troom-环境温度
a-系数,一般根据检测获得
n-常数,一般根据检测获得
·选型举例
一套位于北京的高尚住宅,供暖系统工况为:
进水温度 Tin=90°C 出水温度 Tout=60°C
室温 Troom=18°C 房间设计热负荷:1500W
选型步骤如下:
(1) 计算温差:
△ T= (Tin+ Tout)- Troom= (90+60)-18=57°C
(2) 选型:选用太阳花铝合金“暖气王”散热器,高度限制在700mm以内,查”太阳花参数表“,选用散热器的中心距为600mm。
根据散热量计算公式:Q=a(△T)nN
N=
查第?页“散热器系数a值表“和”散热器n值表”,
暖气王散热器n=1.226 ,600中心距a=2.373
N=-≈4.5(即5片)
也可以根据“暖气王系列不同温差下的单片散热量”,查得57°C 600中心距单片散热量为337W,然后根据散热量的要求计算片数:
N=1500÷337≈4.5(即5片)
如选结果:600-1805 ,即LZY-1.0-56/600-1805型
也可根据客户个人喜好,用相同方法选择太阳花铝合金暖流、壁炉、热浪、钢制的金泰、金刚系列相应的散热器。
|